回复:G120想要实际频率通讯字,是要r21,还是要r63呢?

xinshiji168

  • 帖子

    664
  • 精华

    1
  • 被关注

    19

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-11-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-01-19 11:24:31

3楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-01-18 21:45:13的发言 >2楼


由上图示,推荐用r63.1,滤波是可以任意设置的。而且,G120与MM4不同的是,转速实际值单位rpm,不是频率实际值Hz。


第二,远程与本地控制有专门的控制字做参数组转换,但你想用BOP-2与远程的两地控制。这个什么都不用设置,本地控制时,直接操作BOP-2面板的手动按键,显示器显示“手动”,控制权自然就被BOP-2所有。再按一下BOP-2的手动按键,BOP-2显示“手动”消失,控制权又回到了远程控制。这里不涉及任何的参数设置问题。这是与MM4的区别了。请参看G120的BOP-2操作说明书。

好!感谢!还有个问题,我是3kW G120,2.2kW的皮带秤电机,额定电流4.7A,向导给的“最大电流是”1.5倍的额定电流,实际使用中频繁出现“堵转”故障,变频器自动停止。我把这个最大电流改成1.7倍额定电流,你觉得合适不?这个“堵转”故障和“最大电流”的设定值是有关联的不?