以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2017-11-24 20:35:23的发言 >4楼

普通三相异步电动机的话,不能由变频器供电驱动。因为变频器输出带高频谐波,普通异步电机长期由变频器供电,它的绝缘会受损害的。严重的会导致电机烧毁。


如果没法更换成变频电机,我建议你最起码要给变频器配置输出正弦波滤波器。

今天刚好有西门子工程师来单位做了简单的培训。GH180完美无谐波变频器输出可以接普通电机。不用加输出电抗器。这也是它的优点。