好!感谢!还有个问题,我是3kW G120,2.2kW的皮带秤电机,额定电流4.7A,向导给的“最大电流是”1.5倍的额定电流,实际使用中频繁出现“堵转”故障,变频器自动停止。我把这个最大电流改成1.7倍额定电流,你觉得合适不?这个“堵转”故障和“最大电流”的设定值是有关联的不?
首先,你应该监控变频器的实际电流值,r27即可,它的示值是多少?超过额定电机的电流了吗?如果没,那还不是这的事。如果超过了,你就别一味的放大电流限幅了,这样也无济于事。因为负载太重了,电极也会累死的哈。
你这个系统控制方式是什么?转矩控制?转矩限幅控制?如果是,那堵转故障,F7900或F7902是要屏蔽的。如果是转速控制,不能屏蔽。否则会有危险。