回复:怎么通过以太网来使用starter?

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-01-19 21:32:35

9楼

展开查看
以下是引用老兵在2018-01-18 08:52:33的发言 >8楼:他表达的就是你的意思。 不过,你不觉得他的dp地址有点怪异?这个地址不是通常分配给hmi么? 而且,他现在的参数设置,就是通过plc开路由访问从站装置啊,没有错误啊,你看出他哪个参数错误么?
以下是引用KITT在2018-01-17 20:41:49的发言 >7楼: 几位版主可能误解...

引用7楼详细内容:

 几位版主可能误解楼主表达的意思了,我感觉楼主是想表达在Starter下如何通过400CPU的以太网模块实现对S120的DP路由连接.楼主的CP443模块比较老,我查了CP支持路由CPU也应该支持,能不能连接上你可以试试,参考以下文档说明.

PG/PC通过S7-300的LAN路由到DP访问CU320-2DP


我看他的项目也是在做测试所以说DP地址为1也没什么问题,其实很多情况下OP的地址也不一定是1只是默认是1.项目中一般0和1都没用.

他的设置基本上是对的但是并不完整,当然文档他应该看过那么设置上问题不大,我感觉问题在与CPU这块,首先他的CPU应该是支持路由的我看了几个老版本的400CPU,

我最大的怀疑他下载了硬件组态没有下载SDB,在一些情况下硬件组态修改了在组态窗口下载后还是不行的必须在Block下下载系统数据一些系统参数才会生效.