回复:如何计算模拟量的变化量?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-19 22:56:16

26楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2018-01-19 22:25:56的发言 >25楼

今晚上干完活试了一下,模拟量的采集需要先后顺序的,要不正负不好处理,因为LOGO!没法取绝对值啊,所以只有移位,或者按Z侠近似于FIFO的程序来做了。

我在7楼的监控程序可以作为判断,但是模拟量的值没法输出,如果要输出,只能借助于算术功能了。

个人感觉,10mS,对于模拟量的变化来说,一般控制可以,但有紧急情况,还是没法应付。

以下是引用yming在2018-01-19 22:14:36的发言 >23楼:一秒一次的输出延迟...

引用23楼详细内容:

一秒一次的输出延迟大、太慢了。

这就是要“预控”,越快越好,换算后成变化量/秒。

所以要计算个时基T。

嗯。我写的那个下载到LOGO!中试过了。基本上能即时反映出模拟量斜率的变化。下降是负,上升是正。响应还好,及时。他写的那个回头我修改一下,回头也下载看看。因为还有其他程序部分要运行。要看看循环周期对结果数值的影响。

反正是适当地越快越好。

我试过,工人看见信号,拍急停,少说也要100毫秒;接触器动作也得60毫秒。