ok,问题好多。我的回复仅供参考。
第一,很好,你已经注意观察了r27的电流实际值。电机就是超载工作。这也是要注意了。拼设备生产,这样做是不可取的。忠告而已;
第二,既然选择的V/F控制。F7900和F7902就不能屏蔽。转速控制,这是有效的安全保护措施;
第三,r63.0是瞬态转速,监控转速稳态显示是r63.1。你可以把r45 = 500ms或1000ms,用r63.1效果很不错呦。你用r21仅仅是有100ms的滤波而已;
第四,关于通讯,上位死机或通讯中断,影响下位的运行,这很正常,你如果想修改PLC程序又不想停机可以切换到手动状态,用BOP-2或者端子控制运行。待PLC程序搞定以后,再切换成自动控制(远程)。