认为理论上应该捉得到的沿,实际却没有捉到,沿指令的行为奇怪,就是反例。


中断里捉不到上升沿,在时序上举不出实证,应不算反例。脉冲的边沿理论上只是一个时间点,需要在边沿的两边各采集一次信号,才能捉到这个边沿。


我觉得上面这句话,有点表达不到位。沿指令只采集指令前(栈顶)能流,再往远一点的地方延伸,比如I0.0、M0.0,不是单条指令的问题,而是多条指令合作,是编程问题了。