回复:G120想要实际频率通讯字,是要r21,还是要r63呢?

xinshiji168

  • 帖子

    664
  • 精华

    1
  • 被关注

    19

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-11-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-01-20 13:30:22

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-01-20 12:30:15的发言 >6楼

ok,问题好多。我的回复仅供参考。


第一,很好,你已经注意观察了r27的电流实际值。电机就是超载工作。这也是要注意了。拼设备生产,这样做是不可取的。忠告而已;


第二,既然选择的V/F控制。F7900和F7902就不能屏蔽。转速控制,这是有效的安全保护措施;


第三,r63.0是瞬态转速,监控转速稳态显示是r63.1。你可以把r45 = 500ms或1000ms,用r63.1效果很不错呦。你用r21仅仅是有100ms的滤波而已;


第四,关于通讯,上位死机或通讯中断,影响下位的运行,这很正常,你如果想修改PLC程序又不想停机可以切换到手动状态,用BOP-2或者端子控制运行。待PLC程序搞定以后,再切换成自动控制(远程)。

感谢!!胜读十年书!

第四个问题,手自动状态启停和频率的控制源均为端子。PLC只读取状态字,PLC PN不控制变频器,只读取,即使这样,PLC停机变频器也会报通讯故障停机。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。