以下是引用xinshiji168在2018-01-20 13:30:22的发言 >7楼

感谢!!胜读十年书!

第四个问题,手自动状态启停和频率的控制源均为端子。PLC只读取状态字,PLC PN不控制变频器,只读取,即使这样,PLC停机变频器也会报通讯故障停机。

以下是引用kdrjl在2018-01-20 12:30:15的发言 >6楼:ok,问题好多。我的...

引用6楼详细内容:

ok,问题好多。我的回复仅供参考。


第一,很好,你已经注意观察了r27的电流实际值。电机就是超载工作。这也是要注意了。拼设备生产,这样做是不可取的。忠告而已;


第二,既然选择的V/F控制。F7900和F7902就不能屏蔽。转速控制,这是有效的安全保护措施;


第三,r63.0是瞬态转速,监控转速稳态显示是r63.1。你可以把r45 = 500ms或1000ms,用r63.1效果很不错呦。你用r21仅仅是有100ms的滤波而已;


第四,关于通讯,上位死机或通讯中断,影响下位的运行,这很正常,你如果想修改PLC程序又不想停机可以切换到手动状态,用BOP-2或者端子控制运行。待PLC程序搞定以后,再切换成自动控制(远程)。

“第四个问题,手自动状态启停和频率的控制源均为端子。PLC只读取状态字,PLC PN不控制变频器,只读取,即使这样,PLC停机变频器也会报通讯故障停机。”

控制与给定都是端子,上位机仅读取参数,不应该这样的。

你是用什么方法读取的?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?