回复:讨论:S7-200Smart 沿指令的使用:在任何地方使用(主、子、中断)都没区别。求反例

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13696
  • 精华

    61
  • 被关注

    2171

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-20 15:56:16

5楼

1、没有200 的PLC,使用300的测试了一下,这样不行

2、仿真测试,在程序执行之后,I0.0第一次通的时候MW10可以加1,但是再后来就不行了


3、分析:在第一次调用的时候,因为M0.0状态存储标志是1,所以,第一次的时候,沿指令能执行,在后面I0.0断开的时候,由于不调用了,M0.0状态存储标志没办法保存之前的状态,还是一直是1,所以I0.0再次通的时候,程序在子程序里面认为I0.0是一直通的,不能执行


这个应该类似版主说的第一种情况,相当于直接跳转了