回复:讨论:S7-200Smart 沿指令的使用:在任何地方使用(主、子、中断)都没区别。求反例

'Razor

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3253
  • 精华

    42
  • 被关注

    224

论坛等级:至圣

注册时间:2008-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-20 16:09:48

6楼

信号能否被捕捉到和扫描时间有关系,信号的变化如果发生在扫描时间的读取输入阶段,则信号可以被读到;另外,就是在一个扫描时间内,信号状态不能发生多次改变从OFF-->ON-->OFF,否则,会发生漏读信号的情况,要避免这些情况的发生,可以采用如下措施:

1、使用立即读取和立即刷新指令;

2、使用脉冲信号扩展器(将信号长度扩展到扫描时间的长度以使其可以被读取到),但是使用这种方法时,用户要确保信号的产生不会大于1次/2个扫描时间;

3、使用高速脉冲信号计数模块;


如果还有疑问的,建议阅读图片中书籍 ”4-3 processor scan“一节。