1、跨系列的PLC,沿指令的行为不同,这个很正常。特别是200,它和300/400的血统不同。
2、调用、不调用、多次调用,虽然不是 沿指令的问题,但一般出“问题”,会归在沿指令头上。出此话题的主要目的,就是要区别 是指令本身问题,还是 程序整体问题。
3、只要能解释、可重复再现结果,且不违背 手册上关于沿指令的描述,那么这种情况下出的问题,是程序设计层面的问题,不是某一个沿指令的问题。