回复:讨论:S7-200Smart 沿指令的使用:在任何地方使用(主、子、中断)都没区别。求反例

yanxiao

版主

  • 帖子

    12348
  • 精华

    50
  • 被关注

    197

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-20 16:20:49

7楼

1、跨系列的PLC,沿指令的行为不同,这个很正常。特别是200,它和300/400的血统不同。

2、调用、不调用、多次调用,虽然不是 沿指令的问题,但一般出“问题”,会归在沿指令头上。出此话题的主要目的,就是要区别 是指令本身问题,还是 程序整体问题。

3、只要能解释、可重复再现结果,且不违背 手册上关于沿指令的描述,那么这种情况下出的问题,是程序设计层面的问题,不是某一个沿指令的问题。