这几天一直很忙,连续在加班,忙里偷闲发个帖子,说说常遇到的系统报警,供参考。
25050轮廓监控报警,估计接触西门子数控系统的坛友们应该不陌生。在这里简单说说常用的处理方法;
25050报警内容为轮廓监控,就是通过测量的实际位置值与从 NC 计算出的实际位置值进行比较出现的误差值超出参数 MD36400 设置范围。遇到此问题,首先检查机械润滑当润滑状况不好,负载导轨上润滑油不足或当电机运转时候,如果润滑不好,会引起静态摩擦系数加大, 负载不能立刻随着电机运动,此时也会出现报警。其次,润滑正常就要考虑是否负载过大,我通常先通过空载运转再负载运行,
如果不是润滑可考虑参数修改处理,处理方法1.把 MD36400 公差带轮廓监控放大即可。该参数放大需要根据实际情况,放太大就会有明显误差从而影响正常工作;
2.改变 MD32200 (伺服增益系数)的设定,若只有在停车时才会出现 25050 报警则可以考虑通过此方法改变,但应该注意,该参数会影响跟随误差改变插补特性,如果修改的是几何轴,就要跟随插补的几何轴同步,否则会影响插补。而且修改过高,跟随误差过小,对机械冲击也很大。
3.我遇到此类问题,也曾经修改过加速度 MD32300实现处理的效果。
,产生轮廓监控报警原因有多种情况,在实际中应细心观察,具体情况 具体分析,才会更好地处理解决此类问题。我遇到几种基本就是这些情况,大家也可以讨论遇到的此类报警还有哪些处理方法!
欢迎各位坛友积极回帖