发布于 2018-01-21 08:49:37
12楼
不用PLC控制,而又使用了周期通讯 PZD 读取参数?是这样么?
引用9楼详细内容:
PN读取的,6个G120 CU240E-2 PN,不知道能有办法不报这个通讯故障不,CPU是1511,软件是V15编程电脑画面一条龙。
上面我有个地方说错了,我调整的应该是P640电流极限,不是“最大电流”,向导里要求输入的也是这个值,默认向导给的是1.5倍。
引用8楼详细内容:
“第四个问题,手自动状态启停和频率的控制源均为端子。PLC只读取状态字,PLC PN不控制变频器,只读取,即使这样,PLC停机变频器也会报通讯故障停机。”
控制与给定都是端子,上位机仅读取参数,不应该这样的。
你是用什么方法读取的?
引用7楼详细内容:
感谢!!胜读十年书!
第四个问题,手自动状态启停和频率的控制源均为端子。PLC只读取状态字,PLC PN不控制变频器,只读取,即使这样,PLC停机变频器也会报通讯故障停机。
引用6楼详细内容:
ok,问题好多。我的回复仅供参考。
第一,很好,你已经注意观察了r27的电流实际值。电机就是超载工作。这也是要注意了。拼设备生产,这样做是不可取的。忠告而已;
第二,既然选择的V/F控制。F7900和F7902就不能屏蔽。转速控制,这是有效的安全保护措施;
第三,r63.0是瞬态转速,监控转速稳态显示是r63.1。你可以把r45 = 500ms或1000ms,用r63.1效果很不错呦。你用r21仅仅是有100ms的滤波而已;
第四,关于通讯,上位死机或通讯中断,影响下位的运行,这很正常,你如果想修改PLC程序又不想停机可以切换到手动状态,用BOP-2或者端子控制运行。待PLC程序搞定以后,再切换成自动控制(远程)。
是的,正如你所说。P810设定了手自动,手动模式:控制是端子控制,给定源是固定频率;自动模式:控制是端子,给定源是模拟量。PN通讯,我选的是自由报文,变频器发送4个字,接收2个字。咋办?