回复:G120想要实际频率通讯字,是要r21,还是要r63呢?

xinshiji168

  • 帖子

    664
  • 精华

    1
  • 被关注

    19

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-11-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-21 08:55:06

13楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-01-20 17:25:52的发言 >11楼

P640就是最大电流设置极限。这个参数就是电机的过载倍数的设置;


采用PN通讯也会死机吗?我这用PN通讯,没有死机现象,而且都没碰到过通讯故障报错的。用DP通讯和USS通讯,遇到过通讯故障报错。

以下是引用xinshiji168在2018-01-20 13:30:22的发言 >:感谢!!胜读十年书...

引用详细内容:

感谢!!胜读十年书!

第四个问题,手自动状态启停和频率的控制源均为端子。PLC只读取状态字,PLC PN不控制变频器,只读取,即使这样,PLC停机变频器也会报通讯故障停机。

我是想PLC短暂停机,别影响到设备的运行最好了,对生产最有利,我这是钢铁行业。我怀疑如果变频器运行中,网线头拔掉,估计他也会自动停机吧?我可以找机会试试