以下是引用kdrjl在2018-01-21 09:12:54的发言 >5楼

错了吧?嘻嘻。这个我可知道。


看电机铭牌数据。额定频率24.8,什么意思?就是把电机固有的50Hz(6极电机)变成了500rpm(额定同步转速),这就意味着电机的特性曲线额定点前移50%(相对于6极电机而言)。于是它等同于12极电机的额定参数呦。


我们看电机的特性,不在于看它的结构组成,而在于看它的输出特性。许多的定制电机,都是用一个标准电机原形改成了特殊电机。比如说,用一个4极电机高造成一个额定转速4000多rpm额定点,最高到8000-10000rpm的高速电机。

以下是引用老兵在2018-01-21 08:04:37的发言 >4楼:我接触的双绕组电机...

引用4楼详细内容:

我接触的双绕组电机,并不是为了低速大转矩,仅仅是因为单绕组的话一相的电流太大,用双绕组的话就分流电流,降低制造成本了。

楼主的这个电机还是6极的,并不是12极的,他的电机如果在50HZ时,同步转速依然是1000RPM。

嗯嗯,从这个角度讲也是对的哈。

我接触到的低压交流电机(1000V以下),1000KW以上的,通常都是双绕组。额定频率,倒也确实都低于50HZ,在30HZ左右。