是的,正如你所说。P810设定了手自动,手动模式:控制是端子控制,给定源是固定频率;自动模式:控制是端子,给定源是模拟量。PN通讯,我选的是自由报文,变频器发送4个字,接收2个字。咋办?
所有的控制都是端子、给定是固定频率/模拟输入。那还发送控制字?控制字中还设定为PLC控制(位10)?
像你这种PLC不进行实时控制,仅仅是读取信息的应用,就不应该使用循环通讯。
简单地调用库程序:SINA_PARA (FB286)就可以了。一次最多读取16个参数。
没有周期通讯,驱动也不会去监测网络。
PLC关了,网线拔了;驱动也照样运行。
你要不想改程序,还有一种简单方法。如果你能确保100秒之内完成PLC暂停,那就把参数 2044设成 100秒。(我记得是2044)