所有的控制都是端子、给定是固定频率/模拟输入。那还发送控制字?控制字中还设定为PLC控制(位10)?
像你这种PLC不进行实时控制,仅仅是读取信息的应用,就不应该使用循环通讯。
简单地调用库程序:SINA_PARA (FB286)就可以了。一次最多读取16个参数。
没有周期通讯,驱动也不会去监测网络。
PLC关了,网线拔了;驱动也照样运行。
你要不想改程序,还有一种简单方法。如果你能确保100秒之内完成PLC暂停,那就把参数 2044设成 100秒。(我记得是2044)
我不想发送控制字,我只想取状态字,就是想避免总线意外故障造成停机。选的自由报文那有发送的字数,没法取消,字数也没法改成0。
我好像看到一个参数P854,是不是把P854设成0,就不控制了吧?我看说明“该指令等同于控制字1位10”.这样的话PLC停止,变频器就不会报通讯故障停机了是吧?
感谢指导!