恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-21 12:14:00
10楼
正常配置就应该是两个电机模块,每个电机模块各接一个绕组。这两个绕组彼此之间是绝缘的。
也有用一个电机模块带两个绕组电机的。但这种情况比较少。
在6SE70时代,大功率逆变器,其实就是两个以上逆变模块的并联。如果带双绕组电机,那就每个逆变器接一个绕组。如果嫌麻烦,或者带单绕组电机,那两个并联的逆变模块之间要加一个均衡电抗器。所以,那个时代,西门子对同一功率的大功率逆变器提供两个定货号,一个是不带均衡电抗器的(用于直接带双绕组电机),另一个是带均衡电抗器的(用于带单绕组电机,或者带双绕组电机)。
精华帖版主置评:这个共享很好。对于帮助理解双绕组电机的使用,有参考价值。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主