恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-21 14:26:39
5楼
1、对于IO模块的话,加了对应的OB块可以忽略模块的影响,继续运行吧?
是的。但需注意,添加了相应的OB,可以只报警不停机。这要看你的控制工艺安全方面是否允许这样操作,需要全面进行评估。
2、有关OB:
CPU程序块里面需要添加一些对应的OB组织块,只需添加不需编程,当发生相应故障时CPU只报警,不停机。如:
OB81 电源故障
OB82 诊断中断
OB83 插入/拔出模块中断
OB85 优先级错误
OB86 扩展机架,DP主站系统或者分布式I/O故障
OB87 通讯故障
OB121编程错误
OB122 I/O访问错误
3、相关资料见:
、《组织块使用说明》下载:
http://download.gongkong.com/file/2005/12/10/OBSpecification.pdf
、
<S7-300400的系统软件和标准功能>下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=1023