1、对于IO模块的话,加了对应的OB块可以忽略模块的影响,继续运行吧?

是的。但需注意,添加了相应的OB,可以只报警不停机。这要看你的控制工艺安全方面是否允许这样操作,需要全面进行评估。

2、有关OB:

CPU程序块里面需要添加一些对应的OB组织块,只需添加不需编程,当发生相应故障时CPU只报警,不停机。如:
OB81  电源故障
OB82  诊断中断
OB83  插入/拔出模块中断
OB85  优先级错误
OB86  扩展机架,DP主站系统或者分布式I/O故障
OB87  通讯故障
OB121编程错误
OB122  I/O访问错误

3、相关资料见:

、《组织块使用说明》下载:

http://download.gongkong.com/file/2005/12/10/OBSpecification.pdf

<S7-300400的系统软件和标准功能>下载:

http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=1023