展开查看
以下是引用yming在2018-01-21 16:04:42的发言 >23楼:
不要放在中断中!就是完成DONE了,无错误就可以启动读下一个。放中断中,有可能读完,也可能还没读完成功!
另外,这个部分通讯测试好了,还得把那些周期通讯的删了(包括组态的IO域);不然还会存在错误。
理论上说,是可以并行的,因为,各自的硬件ID不同。某个外设断线、当机,只会该FB报错。
以下是引用xinshiji168在2018-01-21 14:40:05的发言 >:好,我知道了。程序...
以下是引用yming在2018-01-21 12:19:21的发言 >:嘿嘿,“做梦”呢吧...
以下是引用xinshiji168在2018-01-21 11:28:25的发言 >:我不想发送控制字...
以下是引用yming在2018-01-21 11:03:49的发言 >:所有的控制都是端...
以下是引用xinshiji168在2018-01-21 08:49:37的发言 >:是的,正如你所...
以下是引用yming在2018-01-20 14:39:19的发言 >:不用PLC控制...
以下是引用xinshiji168在2018-01-20 14:03:34的发言 >:PN读取的,6...
以下是引用yming在2018-01-20 13:54:22的发言 >:“第四个问题...
以下是引用xinshiji168在2018-01-20 13:30:22的发言 >:感谢!!胜...
以下是引用kdrjl在2018-01-20 12:30:15的发言 >:ok,问题好...
现在不明白怎么禁用周期读写,硬件组态里报文那里没法取消呀。会不会把PLC控制改成0,就可以了?明天有时间先去试试把PLC控制改成0.