以前用过增量编码器五线制(OC信号) A,B ,Z输出与S7 200连接,现在要用长线输出型(HTL),A+ A- B+ B- C+ C-与S7 200的连接,有8根线,现在不知道A- B- C-这几根线接哪里?不知道能不能接?如果能,怎样连接?谢谢
提问者:世海
请注意200PLC,高速计数器接集电极开路的编码器,除224xP的I0.3-0.5外,仅能接24V电压等级的。A-,B-,C-应该是接公共端。