1200只支持6个,你已经知道了。如果必须是8个,只能而且还一定要用1200的话,只能再增加个1200cpu或者换1500了。
再增加个1200可以走通讯把高速计数的数值传送给另外一台cpu,我现在就是如此,用到16个高速计算,选了3个1214.
单纯增加信号板是不可以的,比如1214本身的io都不足以支撑6个接ab相编码器的高速计数,而高速计数io只能用cpu自身或者信号板,这时候可以通过加信号板增加接高速计数的点,但是增加信号板是不能扩展高速计数器数量的。1200最多支持6个,这个是无法改变的了。