以下是引用Zane在2018-01-21 17:47:40的发言 >16楼

在我看来,边沿指令,无论是200/200SMAR/300/400/1200/1500都没有区别,关键是要明白沿指令的工作原理,至少要连续的2个扫描周期才能获取标志位的沿变化,因此逻辑程序的全扫描才是解决此类问题的根本之道,而中断程序中我认为是没有必要使用边沿指令的。

两次扫描,而不是两个扫描周期,所以,在子程序中使用边沿指令,而这个子程序在一个扫描周期中多次调用,或者是条件调用,可能就会出现和“预期”不一致的情形。

在200中,多次调用的子程序中用边沿指令,用系统提供的指令很难解决。300/400中可以用FB的静态变量做辅助位,加多重背景解决。