7楼
不好意思,我说的的确有问题;
我想起来了,我当时想用个同步输入功能,就是给高速计数器清零用的,启用这个功能后,无需编程,该输入点接收到信号后计数器自动清零,这个输入点必须是板载或者信号板上的。如果单纯高速计数器脉冲接入,板载14个点的确够用了。
引用3楼详细内容:
你好,1214C有14个输入点,每个高速计数器用2个点,从数目上是可以的,你说“比如1214本身的io都不足以支撑6个接ab相编码器的高速计数”,这个是什么原因啊,我是第一次做这个,可能问题有点傻,呵呵
引用1楼详细内容:
1200只支持6个,你已经知道了。如果必须是8个,只能而且还一定要用1200的话,只能再增加个1200cpu或者换1500了。
再增加个1200可以走通讯把高速计数的数值传送给另外一台cpu,我现在就是如此,用到16个高速计算,选了3个1214.
单纯增加信号板是不可以的,比如1214本身的io都不足以支撑6个接ab相编码器的高速计数,而高速计数io只能用cpu自身或者信号板,这时候可以通过加信号板增加接高速计数的点,但是增加信号板是不能扩展高速计数器数量的。1200最多支持6个,这个是无法改变的了。