630KW的整流回馈并联使用,因为这几年报了几次EP使能故障,查了相应的端子接线,没有问题,怀疑是CIB板误报故障,因为复位以后直接可以运行一两年,自开机以来快八年了,已经报了三次故障。意外的停机不管是经济损失还是领导开会要求,反正得解决了吧,,
那就更换CIM吧,也就是control interface module 的简称 更换了相同版本的两块,版本为AF
但是清灰后,安装完毕,上电报故障,,


F05061 整流单元 VSM 数量
信号重要性: %1
驱动体 : A_INF, B_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
反应: 无
应答: 立即
原因: 在包含装机装柜型功率单元的驱动对象“ 整流单元” 中,当前有效的电压监控模块 VSM 数量不正确。
对于调节型整流单元(也对于并联电路)来说,每个有效的功率单元都必须分到一个 VSM。
对于非调节型整流单元来说,每个有效的驱动对象必须分到至少一个 VSM。
故障值(r0949, 十进制):
当前分配给驱动对象的VSM 的数量。
处理: 调整有效电压监控模块(VSM) 的数量。
F06050 整流单元:不支持非调节模式
信号重要性: -
驱动体 : A_INF, S_INF
反应: OFF2
应答: 立即 ( 上电)
原因: 功率单元不支持非调节模式的运行方式。
处理: - 设置合适的采样时间 250 微秒 <= p0115[0] <= 400 微秒 ( 例如:将参数 p0112 和 p0115 恢复为出厂设置)。
- 为非调节模式升级功率单元软件和/ 或硬件。非调节模式功能的可用性显示在 r0192 中。
- 使用调节型电源:通过 p3400.0 = 0 禁用非调节模式并通过 p3400.3 = 1 激活电压控制;对于书本型功率单元必
须注意,预设中的输入电压 p0210 > 415 V 只适用于非调节模式。如果在实际应用中也允许高于 660 V 的直流母线
电压,则也可以通过 p0280, p0210, p3400 和 p3510 激活电压控制运行。必须注意 p0210 的说明。
参见: r0192 ( 功率单元固件特性)
这两个故障说到底就是cu找不着VSM10。。
开始以为是固件升级造成的故障,没有在意,
F34896 VSM DRIVE-CLiQ(CU):组件特性不一致 这个故障重新上电后消失了,
但是上面的故障一直有,而且CIM板上面的read灯也一直不对,
反复上电断电,重复了几次,好了,故障消失了,以为没有问题了,但是由于检修断电,再次上电又出现了故障,以为是VSM10电压监测的问题,更换了一个新的,相同的版本的,都是A的,但是依旧有故障

而且发现,这两套并联的装置,VSM的指示灯一个是绿的,一个是橙色的,,两个都是绿色的话就没有问题,,而且这次是1#有问题,2#正常,断电再上电,,1#正常。2#有问题。两个交替有问题。
断电后上电有时说不定就是好的
因为装置跟CU的24V来自不同的端子,,断电上电,两者存在着间隔,最后就再试了试。直接断24V电源的开关,发现不报故障的概率要大,,难道上电顺序也有要求???同时上电??
还有一个疑问,这两个故障时更换CIM后才出的,,原来的装置是10年左右的产品,VSM也是,那时的版本比较低,而现在的CIM属于升级的产品,是不是版本不匹配造成的??
查了资料没有发现VSM版本与CIM的关系,打400不通,,目前排队人数较多,通过短信提交问题,还是算了,发个帖子看看有没有碰到过这个问题的,
最后的几次,,断24电源的进线再上电,直接没有故障,现在一直运行十天了,
我估计只要CU CIM VSM10建立起通讯就没有问题了,