以下是引用爱平二世在2018-01-20 18:49:13的发言 >7楼

但是楼主传的这个程序,除了pDB_L2在调用FC401时跟P#DB400.DBX0.0关联外,没有一处跟共享数据块号数关联的,如果有:OPN DB101  LDBNO这么直白的语句,我应该能看懂的。

说对了,楼主的程序里根本就没用到,只是对DB寄存器做了暂存和恢复操作,为的是本FC调用不要影响原来的DB寄存器内容。


P.S.楼主的程序并不严谨,都没比较DB号是不是零就OPN了。