回复:S7-PLCSIM Advanced V1.0连接失败

TRIVER

  • 帖子

    289
  • 精华

    0
  • 被关注

    87

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-22 16:15:08

2楼

 问题解决了。手册里有这么一句话S7-PLCSIM Advanced V1.0 supports the simulation of the following CPUs (all firmwareversions, V2.0 recommended)   没有在意。实际组态选的是V2.1版本的。  在此谢谢西门子大神技术支持!

脚踏实地的走下去!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10718条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。