回复:CPU319F-3PN/DP. 死机,未Stop,现场设备未停止动作

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-01-22 21:20:59

5楼

展开查看
以下是引用阿鸣在2018-01-21 14:49:16的发言 >4楼

1、为了保证PLC正常运行,会允许PLC带着BF,SF红色,闪烁运行吗?这样是不是有潜在风险?

是的。需注意,添加了相应的OB,可以只报警不停机。这要看你的控制工艺安全方面是否允许这样操作,需要全面进行评估。

2、在对应的OB块里编程,可以程序里将CPU STOP吗?

S7-400中有STOP指令。在S7-300中没有STOP指令,如你不添加相应的OB,则发生相应故障故障时CPU进入STOP状态。




300好像有让CPU进入停止状态的系统块SFC46。不知道我说的这个停止指令是不是你说的那个