1、为了保证PLC正常运行,会允许PLC带着BF,SF红色,闪烁运行吗?这样是不是有潜在风险?
是的。需注意,添加了相应的OB,可以只报警不停机。这要看你的控制工艺安全方面是否允许这样操作,需要全面进行评估。
2、在对应的OB块里编程,可以程序里将CPU STOP吗?
S7-400中有STOP指令。在S7-300中没有STOP指令,如你不添加相应的OB,则发生相应故障故障时CPU进入STOP状态。
1.只要不添加相应的OB块就可以了,当PLC检测到通信故障时,自动进入停机状态。
2.当然你也可以添加相应的OB块,让PLC不停机。
这就需要你跟据你设备的工艺条件来决定。
比如你可以利用该OB块,让PLC报警,控制变频器的急停等等