回复:CPU319F-3PN/DP. 死机,未Stop,现场设备未停止动作

飞华

  • 帖子

    434
  • 精华

    2
  • 被关注

    13

论坛等级:侠士

注册时间:2011-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-22 21:36:45

6楼

展开查看
以下是引用阿鸣在2018-01-21 14:49:16的发言 >4楼

1、为了保证PLC正常运行,会允许PLC带着BF,SF红色,闪烁运行吗?这样是不是有潜在风险?

是的。需注意,添加了相应的OB,可以只报警不停机。这要看你的控制工艺安全方面是否允许这样操作,需要全面进行评估。

2、在对应的OB块里编程,可以程序里将CPU STOP吗?

S7-400中有STOP指令。在S7-300中没有STOP指令,如你不添加相应的OB,则发生相应故障故障时CPU进入STOP状态。




       1.只要不添加相应的OB块就可以了,当PLC检测到通信故障时,自动进入停机状态。

        2.当然你也可以添加相应的OB块,让PLC不停机。

这就需要你跟据你设备的工艺条件来决定。

比如你可以利用该OB块,让PLC报警,控制变频器的急停等等