恳请大家帮助,SR30与台达温控器DTK4848 MODBUS RTU通讯
台达温控器设置8N1,9600,从站地址1,允许通讯写入,通讯格式RTU
参照官网的Modbus Master Test程序,已经把MODBUS RTU MASTER V1.0 改成V2.0,但是不明白的是官网的程序只有波特率,效验位,难道COUNT就是通讯长度?如果是的话必须一次性读取或写入8位?不能改成1?我只需要读取1个字的数据
PV地址为1000H,SV为1001H,我换算为44097,44098,是否正确?
运行程序轮训的时候读取段和写入段的MB都为0,无报错
查看VB1000,VW1000,VD1000的数据都为0,写入数据SV温控器无反应
截图做了长图,特意截成每个段都运行的状态,实际上是轮迅的
【已解决】把AB和485 +-搞错了,晕倒了