恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-23 14:04:49
7楼
可能我没有说清楚,不好意思。。
电源来自同一个,,只不过CU 与SLM是两个单独的开关,实验
断电上电,两个开关离着好几米,存在着间隔,,报故障的概率明显的大,,,
最后就再试了试。直接断24V电源的进线开关,发现不报故障的概率要大,,
难道上电顺序也有要求???同时上电??这是一个疑问,,我觉得不大可能,,
再者就是CIM与VSM模块之间有版本的兼容性,可能VSM有点老,导致的,,今天再打打400看看。。
这个断电、上电还真有顺序的。
一般先断CU再断MM,
上电先上MM,再上CU.
如果是并联装置,因为一般现在都是一个cu,先上并联的功率单元电,再上CU电。
精华帖版主置评:封精支持一下,讲的有道理。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主