回复:SLM整流回馈的两个故障

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-23 15:49:33

8楼

第一,建议北雪还是求助400获取官方信息。然后再去验证和解决问题,并回来共享哈;


第二,关于上电时序,楼上讲的有道理,不过,我们都是CU,电源,驱动,编码器模板等同时上电(DC24V),也没出现过系统报故障问题呀?我们只是发现如果有PLC的话,PLC与CU之间的如果上电不讲时序,会出现(PLC或CU)报错。先给装置和CU上电,再给PLC上电,就没有报错问题。

我是你的朋友