今天终于打通了400的电话了。
上电顺序他是建议先上装置,再上CU,,
没有什么原因,我觉得可能是下面的手下先发言,CU作为领导者,最后再做总结吧,呵呵,
CIM与VSM10之间的版本没有兼容性,如果有问题的话,装置就不会正常,一直会报故障,,这个似乎是成立的,兼容性的话比如CIB板与CU320-2,,除非更换硬件。
他说可能是CU的固件版本太低造成的,我目前是2.6,,建议试试4.5.这一点之前忽略了,,但是我之前换了很多的CIM了,一直没有这个问题,识别CU以及SMC30都很利索,,这个并联的还是第一次。
这是10年左右的装置,比较老了,更换高版本的固件,那需将CU320替换为CU320-2,,而且卡也必须更换,下次停机时间时试试,,