维修工检查发现有一台的风机有点卡阻,于是拆出来检修更换了轴承

更换轴承后重新安装电机到现场后,开机检测电流在2.3A左右是,电机功率是1,1KW,这个电流在范围内,测量另外二台风机电流也是在2.4A左右,应该都是正常的,
于是就将2#机组投入运行,运行了1个多小时后没有出现问题我就下班了,第二天上班还是出现了报过载停机故障,就亲自拿钳表去检查电流,测量这个热继电器下端电源线时,因为位置狭窄碰到了热继电器本体,突然冷冻机停机了,此时立即检查这个热继电器的95.96,NC触点发现是断开的,说明就是因为这个热继电器误动作造成整个机组停机。