回复:热继电器误动作造成的停机故障

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-23 17:10:37

2楼

电路图输入31端就是热继电器串联输入的,只要有一个热继电器动作就会停机的。从电流来看这个电机是8级1.1KW电机额定电流是3A,是没有过载的,从而确认了热继电器常闭触点工作不可靠误动作造成了停机问题,暂且没有这个热继电器备件就直接将95,96短接,系统就正常工作了