以下是引用北雪雪纷飞在2018-01-23 20:33:47的发言 >16楼

SLM ALM 有些功率段的是二极管整流的啊,,70的都是可控硅的,可控

s120的没法控制啊。所以只能采用笨方法了,,

从电路的原理上,这么说没错。而且刘晓明版主有一篇分享的帖子,说的是整流回馈单元改造和选型的内容,也把预充电问题作为一个问题点来讲。不过他那个改造的项目,电机模块是老的没变,所以容量很大,而新的电机模块和电源模块的总电容少了很多。


所以,我还是觉得,不用去刻意的外部附加预充电。就用电源模块自带的功能。足矣。


当然仅仅是个见,而且未实践过。讨论观点而已。

我是你的朋友