回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

老顽童63

  • 帖子

    76
  • 精华

    3
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2017-09-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-24 02:17:48

12楼

你不要用变频器,用空开直接启动,就不会跳闸。因为,变频器在工作时,输出负载比较低的时候,他的输入电流不是完整的正弦波,谐波分量比较大,断路器里面有漏电保护功能,非正弦波电流中零序分量较大,导致跳闸。

解决方案:1、加大启动负载或运行负载,但是运行中有误动现象;2、改空开为接触器或隔离开关(相当于断路器去掉漏电保护)。

做自己想做的事情无顾虑