现场有一台运行了几年的变频(ABB acs800)系统矿井提升机电控,昨天打电话告知说无缘无故出现停车,而且有时候全速运行,速度忽然下降,又升高。于是到现场查看,发现开车运行中自己停车,但此时各种开车需要具备的信号都有,这时候观察到,变频器速度给定是0%,但方向,使能信号都有,于是首先怀疑是速度给定继电器触点不好,于是果断给换掉,但是问题依旧。无奈查看速度给定的源头(速度给定是用自整角机经过一个交直流变换模块进入到PLC的模拟量输入,然后在程序里逻辑换算通过模拟量输出口经过速度给定继电器到变频器的频率给定,(DC0-10V));发现自整角机稍微一给定,模拟量口读取值40000多,最大达到60000多,于是怀疑交直流变换模块有问题,在交直流换模块上,量电压发现问题,自整角机过来经过交直流变换直流信号成线性变化,最大DC8V,只是输入到模拟量的极性给接反了,于是把极性调换过来,再试没有问题了。完事搞不懂,这都用了几年的设备,如果刚开始正负就是反着的,为什么用了这么长时间没有问题,现在才有问题,怀疑现场人员,更换交直流变换模块把极性给弄反了,但是用户坚持说没有换过这个模块。真是纳了闷了,极性要是反着用,能一直正常运行这么久??????