如果是变频器引起的问题,除非变频器保护参数设置“太狗血”,不然早报“过流”、“堵转”之类的联锁保护故障了。
如怀疑是变频器问题,可以拍下变频器的波形:电流、转矩、速度给定、速度反馈,两组变频器对比下。
另外,对行车的大车控制不太了解。我们做港口岸边集装箱起重机的,大车控制也是分两个变频器驱动,只不过不是这样分接大车电机的。个人感觉一侧大车电机接一个变频器欠妥,感觉上
现场桥式起重机大车通常为两电机或四电机驱动,变频器均采用了一拖二方式,主要还是看重电机速度一致(如果小车位置变化,一拖二方式中的这两台电机的负荷会有差异而对电机转速有一定影响,而这种转速差异带来的影响有多大还不得而知)。
港口岸边集装箱起重机的大车控制采用两个变频器驱动,变频器之间有配合吗?