回复:V20变频器F0002故障

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36664
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-24 22:05:41

2楼

凭什么认为是电源干扰?证据呢?应该核实和确认一下才对。比如说,当外部邻近的设备运行时,监控V20的直流母线电压示值,或者用示波器监控此时V20进线电源的波形,以分析和确认故障原因。什么都没做,就盲目的去加滤波器,这就是瞎猫撞死耗子的办法。能蒙上就蒙,蒙不上就束手无策了。


V20前端加进线电抗器都比滤波器管用呢。