2017年国庆节,在涂装有个项目,客户要求将一个区域的13块原有触摸屏全部更换成西门子TP1500。原有的屏很高级,自带了32个带灯按钮,按钮还有三种颜色,并且还自带24个物理输入/输出接口。于是新加的每个操作屏又另外加了一组ET200S远程从站。
国庆节施工只做了一站,客户比较小心,想要先检验一下我们的方案是否好用。一切准备完毕,下载硬件组态,发现新加的从站网络不通。于是很淡定的检查DP接头,接头没问题;检查线,线也没问题;再检查终端电阻,也没有问题。这时候有点慌了,不应该啊。又在想,是不是网络线太长了,波特率还是1.5M,所以不稳定,就将波特率改为187.5,还是没有效果,这时候已经快要吃午饭了,想想我多年的调试检验,脸上已经有点挂不住。静下心来好好想想还有没有哪里可能会影响到网络,却怎么也想不出来,脑子已经有点乱了。最后想想,算了,重来一遍吧,实在不行就下午再来,于是重新核对硬件组态。检查电源模块时,发现问题了。组态是6ES7138-4CA00-0AA0,现场时利用现有的旧模块,6ES7138-4CA01-0AA0。至此问题解决。
然而说了这么多,大家都知道,上面这些都不是重点,只是铺垫。在说重点之前,先说一个小插曲。上面这个屏做好之后的第三天,客户开线生产,结果发现现场升降机什么的动作有延迟。比如,碰到减速开关,要过一秒多才开始减速,手动操作也是如此。打电话问我,想了一下才记起来之前把波特率改成187.5,网络弄好之后没有改回到1.5M。
********************************************我是重点分割线********************************************
因为期间SEW也在改造,并且没有用我给的备份,所以车间又把我的那个操作站断开了。所以前天,也就是2018年1月23日,我又去现场重新启用原来的触摸屏。很不巧的是,我之前的虚拟机损坏了,并且备份程序没用拷贝出来,所以在现场我要重新组态。至此我依稀记得之前的错误,于是很仔细的把每一个模块的订货号看了一遍。然而事实总是残忍的,我又一次失败了。(为此我打电话给客服,碰到一个很有耐心的技术支持兄弟,在这里先想你道个歉,估计把你也弄糊涂了。)求助客服无效后,我再次仔细检查组态,终于又犯了相同的错误,这次是接口模块,现场模块是151-1BA02-0AB0,而我的组态是151-1AA02-0AB0。
我想说的是,如果你在一件事情上犯了错,那么,你再次在同样的事情上犯错的几率几乎是百分百。