以下是引用kdrjl在2018-01-24 22:05:41的发言 >2楼

凭什么认为是电源干扰?证据呢?应该核实和确认一下才对。比如说,当外部邻近的设备运行时,监控V20的直流母线电压示值,或者用示波器监控此时V20进线电源的波形,以分析和确认故障原因。什么都没做,就盲目的去加滤波器,这就是瞎猫撞死耗子的办法。能蒙上就蒙,蒙不上就束手无策了。


V20前端加进线电抗器都比滤波器管用呢。

谢谢指正,确实不懂。设备报警没规律,有时隔几天出一次,也不好监控。实在不行我就把变频器的运行参数想办法通讯到PLC里记录,然后再事后分析。