恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-25 15:11:13
5楼
谢谢指正,确实不懂。设备报警没规律,有时隔几天出一次,也不好监控。实在不行我就把变频器的运行参数想办法通讯到PLC里记录,然后再事后分析。
是,出现问题,还是要想办法来排查和分析,然后才是解决方案。上手就处理,太盲目了。因为既然是怀疑电网侧干扰,起码要看看网侧怀疑的干扰源工作时,对V20的输入波形做一个监控。看看再说嘛。直接给滤波器,什么频段的噪声都不知道能有效果吗?所以凡事不要盲从,要有理,有利,有节的做事哈。
F0002在西门子传动里,应该都是一样的,直流母线电压高故障。
看了波形以后,加一个4.4V压降的输入电抗器,再看看波形,或许会有改善的。如果是网侧干扰所致。
请填写推广理由: