回复:V20变频器F0002故障

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6266
  • 精华

    279
  • 被关注

    553

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-01-25 15:35:58

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-01-25 15:11:13的发言 >5楼

是,出现问题,还是要想办法来排查和分析,然后才是解决方案。上手就处理,太盲目了。因为既然是怀疑电网侧干扰,起码要看看网侧怀疑的干扰源工作时,对V20的输入波形做一个监控。看看再说嘛。直接给滤波器,什么频段的噪声都不知道能有效果吗?所以凡事不要盲从,要有理,有利,有节的做事哈。


F0002在西门子传动里,应该都是一样的,直流母线电压高故障。


看了波形以后,加一个4.4V压降的输入电抗器,再看看波形,或许会有改善的。如果是网侧干扰所致。

以下是引用碎梦尘封在2018-01-25 11:34:58的发言 >:谢谢指正,确实不懂...

引用详细内容:

谢谢指正,确实不懂。设备报警没规律,有时隔几天出一次,也不好监控。实在不行我就把变频器的运行参数想办法通讯到PLC里记录,然后再事后分析。

可能加电抗器也不起作用,那是我们的SLM报的故障是f06500 本身也有西门子的进线电抗,


F06500 整流单元:无法和主电源同步

信息值: -

信息类别: 电源故障 (2)

驱动对象: A_INF, R_INF, S_INF

组件: 功率部件传播: GLOBAL

反应: OFF2 (OFF1)

应答: 立即 ( 上电)

原因: 无法在监控时间内和主电源同步。

由于测定的输入频率过小或者过大,主电源和整流单元之间的同步再次被中断。

在 20 次尝试之后,同步被中断,因此上电过程也被中断。

处理: - 检查设定的输入频率,如有必要则更改该频率(p0211)。

- 检查阈值的设置(p0284, p0285)。

- 检查主电源连接。

- 检查连接端子。

使用电压监控模块 (VSM) 时:

- 检查端子上的电源连接情况(X521, X522)。

- 检查VSM 的激活情况(p0145, p3400)。

- 检查主电源。

注释:

在装机装柜型功率单元上,正确的 VSM 电压测量值是主电源同步的前提条件。

参见: p0211, p0284 ( 电源超频报警阈值), p0285 ( 电源低频报警阈值)