像你这种需求,找个西门子自动化与驱动产品分销商,由他们的技术人员,按照你的需求配置系统,多省事呀。按你说的这么多,还是乱哄哄的。


SLM据我所知书本型的是75kW(具体记不住,反正不超过75kW),而装机装柜最小就是250kW,这个我知道。因为我刚刚使用的。


你说的4台电机纯发电,两台电机纯电动。而且发电的容量比电动容量大。那有必要配置250kW的SLM吗?似乎真没必要。


最致命的问题就是电气柜与电机的距离200m远。这是坑。花钱的坑。把距离限制在50m,能省多少钱呀。除了电缆的费用,装置不用输出电抗器,而且最关键的是,输出模块(电机驱动的逆变器)不用降容了。否则电机模块都要选大一个功率等级。多费钱呀。


你还想省钱?要真的想,把配电(电气室)挪个地界,离电机近点就都有了。