75KW的电机只好用到100KW逆变器. 唯独75KW这两个电机是最重要,不能选小.
实际电流有具体数据吗?
逆变器有一个132A的,负载不重带75kw 的电机刚刚好,书本型的,,6SL3121-1TE31-3AAx
如果你的负载大 ,那么只能选200A的了,,,,,,6SL3121–1TE32-0AAx
书本性的过载能力不强,太紧凑,同一尺寸,设计的功率越大,,散热越不好,,
CU还是用两个吧,,多五千块钱,起码报个故障能够立马知道哪出问题,一拖多很难查,
特别是书本性的,接地做不好,接口板特别容易坏,挨个更换可麻烦了。。