恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-26 12:42:12
8楼
交流异步电机在0速状态有转矩输出,这个没错,但此时没有转矩控制,转矩是开环状态的。同步电机可以0速下转矩闭环控制。交流异步电机只有转速转起来,才能进行闭环的矢量控制。转速静止状态,转矩没有被闭环控制。因此谈不上速调的饱和。
其实这个内容在西门子的传动技术手册里都有讲。可以去看看相关的描述呀。
不能拿直流电机的调速特性,在堵转状态下,去理解交流电机的特性。此时交流和直流电机控制特性是不同的。
既然是开环了,肯定和编码器没有关系了,那零速时编码器起什么作用?没有编码器就无法悬停,这是为什么?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主