楼主,请问一下我按照你的方法测试了LOGO!与WinCC的通讯,但是感觉通讯偶尔有中断的现象。有时会出现实际阀门动作了,画面上状态颜色要很久才变化。不知道是什么原因?
LOGO的 MODBUS TCP 只是普通的以太网TCP协议传输。它不像S7、PN之类,两边有监控、有手段保证一定的连接保持。
这个影响因素比较多,网络上数据量大,负荷过重;PC机的进程太多,响应过慢。这就和我们看网络电影、玩游戏时,有时会卡,是一样的。
所以要检查网络负荷,PC端也要给与较高的优先响应。