Zane,我再抬杠一下。
200smart的沿指令要按系统手册的规定使用,更严格的要求,是个人的事,不要上升为是沿指令本身的事。
个人没有把握的事可以绕着走。一个程序不是所有指令都必须都用得上。x86、DSP、ARM本身没有沿指令。
沿指令在手册中只提第一次扫描、前一次扫描和本次扫描,没有全扫描、子程序、中断等等的概念。
沿指令没有全扫描、在中断、在子程序,就变得不可靠、不稳定了?
PLC是人设计出来的,不可靠不稳定的就让它可靠稳定,做不到可靠稳定的就事先提出警告注意事项。
指令只是指令,它只做自己的事。上升到程序能不能实现预定功能,要看这些指令是怎么堆起来。依据什么堆指令?系统手册。